  • 關于屋頂連梁的問題,謝謝。

    屋頂連梁,由于立面有抗扭鋼筋,如圖1,無法cad轉換,我在cad識別中將此梁當做框架梁來轉換,如圖2,但此為屋面層,連梁箍筋應沿整個通長鋼筋布置,但轉換過后,屋頂連梁伸入暗柱內沒有箍筋,如圖3,那么這種情況要如何解決呢?

    伸入暗柱

    通長鋼筋

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!首先你圖2中的屋面框架梁代號都是WKL,要把其中一個改為WLL。 把屋面連梁按屋面框架梁識別是可以的,但軟件計算屋面框架梁的箍筋是不計算支座內的箍筋數量的,因此匯總計算后要在編輯鋼筋里按支座內間距150的計算規則添加箍筋量。 還有一個辦法就是不要識別,直接按屋面連梁繪制,在連梁屬性的其它屬性里把是否屬于頂層連梁選擇為是,這樣計算的結果就有支座內的箍筋量了。

    2013-02-06 20:31:06 

  • 可以按框架梁識別,識別之后,檢查修改一下。

    2013-02-06 12:43:34 

  • 在屬性編輯中把連梁是否是頂層連梁改成“是”即可

    2013-02-06 12:56:58 

  • 選擇構件直接輸入

    2013-02-06 13:26:06 