防雷接地工程量不知道如何計算
專家您好,請您耐心回答,在下圖中,我需要計算哪些工程量,能不能具體的一一列出來,套什么定額也說一說,新人,實在不知道從何下手··謝謝了··
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一張圖有:室外接地母線、接地極、0.5米處斷接卡子、接地網調試;第二張圖有:接地跨接、引下線、PC32管及1*25的電纜線、40*4扁鋼、等電位箱、基礎鋼筋的連接。正常防雷接地工程分3大塊:1、接閃器;2、引下線;3、接地接。
2013-03-26 07:33:37
-
基礎接地體的連接,按實際長度計算,計算屋頂避雷網帶的長度、需加系數.為3.9%,引下線的長度、接地母線的長度、接地極的個數、斷接卡子的個數,避雷小針,分別套對應的定額子目。 如有等電位也要算,按個計算,接地電阻按系統計算,一般一棟樓為一個系統。你還需要結合當?shù)氐亩~,
2013-03-25 20:03:03
-
1:計算避雷網長度套定額調正主材, 2:計算引下線長度套定額, 3:計算與圈梁連接的個處套定額, 4:計算接地母線的長度根據規格套相應子目, 5:計算跨接的個數套定額, 6:計算接地極的個數套定額, 7:計算斷接卡子的個數套定額, :計算接地系統套調試定額。
2013-03-26 06:19:54
-
計算屋頂避雷網帶的長度、引下線的長度、接地母線的長度、接地極的個數、斷接卡子的個數,分別套對應的定額子目。
2013-03-25 18:24:31
-
除了以上竟真說得幾項以外,我在補充一點就是柱與梁的連接處,也要計算。
2013-03-25 19:44:51