tom 2013-03-26 22:24:59 | 湖北省 安裝 | 6484查看 4回答
關于防雷接地計價
(湖北定額)設計說明 利用基礎梁內兩根主筋通常焊接形成接地網,這個是否套均壓環定額?我算出了被利用的主筋 單根總長為4600米 套湖北定額 含稅造價費為31515,再加上等電位箱子柱子引下線焊接處等等 大概4萬5左右。如果是4萬5左右的話 肯定是虧本的 而且是虧大了。請問是哪里出了問題?聽施工員說,他們之前是按焊點來計量,和監理一起在工地上數有多少個焊點。請問究竟是怎么算呢?請各位大哥幫幫忙 已經打了混凝土 如果按焊點來算 那就死定了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 利用建筑物基礎梁的2根主鋼筋進行焊接連同形成接地網時,應該是套‘均壓環定額子目’時正確的。 2、利用基礎梁鋼筋時的工程量計算是按照2根之中的其中1根單長計算套項; 3、如果基礎梁的2根中間有建筑結構斷續,需要增加設置敷設鋼筋或者-40*4及以上規格接地母線貫通連接焊接時,還應該另行單獨計算工程量并套接地母線敷設的定額子目且計入主材單價; 4、建筑物外墻利用柱鋼筋引下線是單獨計算套項; 5、建筑物外墻中若干處引下線位置的墻上設計設置的測試盒單獨計算套項;測試盒引下至外墻散水以外的接地母線單獨計算套項。 以上計算工程量套項以后計算工程費用是有定額規定根據的,應該成立。如果建設單位或者監理單位提出其他不符合定額規定的計算是沒有理由的。所以應該找足定額規定、說明及工程量計算規則與他們交流洽商。
2013-03-27 08:22:04
-
湖北定額中關于接地跨接是怎么說明的?接地跨接是以“處”為單位進行計量的 被利用的主筋作接地網不是接地跨接,接地跨接是把本來是兩段的用鋼筋或扁鋼焊接起來
2013-03-26 22:45:18
-
同意燦燦的說法。再補充一些:引下線如果焊4根,工作量需乘2;基礎梁內如果鋼筋斷開需用扁鋼連接(辦理現場簽證);均壓環在樓高超30米以上才有的。
2013-03-27 07:29:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看