望穿秋水 2013-03-28 17:19:54 | 廣東省 安裝 | 493查看 4回答
線路計算上的小問題
圖中的線是按紅色部分如圖分段如實計算還是拉通計算??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納拉通計算就行,實際施工是需要上下返到地面的,算的時候,水平拉通計算,豎向加0.3*9。如樓上圖中畫圈的地方~清單和定額都一樣 PS:你是說插座的管是埋地吧?是9個從地面返上接插座的管,這個是接線的問題,中間2個插座都是一進一出,最右邊2個是一進,最左邊是一進兩出,對頭安裝的插座因為距離近,不用上下返。
2013-03-29 15:06:53
-
水平方向要計算到插座中心。軟件算量,選擇后軟件會自動計算的。 無論是清單或消耗量,其工程量都要這樣計算。
2013-03-28 17:27:42
-
并聯需通長算
2013-03-28 17:47:15
-
需要分段計算,如果線路是地埋的話,還有立管的一部分,別忘了計算..橢圓處都是兩根立管
2013-03-29 08:23:53