河南-關于建筑防雷的問題,求解答
①每個建筑的電井內都有PE干線嗎?還是要圖紙說明的時候才有的 ②局部等電位是怎么在建筑內形成等電位的啊。都要跟什么連接?是跟防雷引下線,還是現澆板內鋼筋,還是跟電井內PE線,或者都連接??? ③電梯軌道引下線也是利用建筑物主筋嗎?那套定額時候是套防雷引下線嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:所有電井內必需設PE線。 2:局部等電位全部與柱內、梁內或板內鋼筋連接與PE線焊接成網并與防雷引下線連成一體。 3:電梯軌道引下線可以利用柱主筋引下。可套防雷引下線子目。
2013-04-09 19:07:42
-
1,每個電井內都有PE線 2.局部等電位都必須和板內鋼筋連接,底板鋼筋梅花式焊接,也必須和防雷引下線焊接,和所有PE線連接成網 3,沒要求的話可以用柱子主筋做引下線
2013-04-09 17:53:27
-
支持樓上。。。。。。、、、、
2013-04-09 18:50:45
-
①因各樓層戶內都需要連接PE線的,所以一般情況每個建筑的電井內都應該有PE干線的,不是要圖紙說明的時候才有的。 ②局部等電位在建筑內需要與本層柱、梁或板鋼筋網連接,并與衛生間內所有金屬管道、構件聯結,具體做法見標準圖集02D501-2; ③電梯軌道引下線設計沒說明時可以利用建筑物主筋,套定額時候是套防雷引下線子目即可。