海浪 2013-04-14 14:16:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 4回答
柱子縱筋搭接問題
單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎? 回答:最好每層梁算一個,要是用9米的施工難度太大了
2013-04-14 14:26:15
-
搭接是根據柱子的鋼筋長度來搭接的,不是樓層
2013-04-14 14:26:52
-
單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎? 【在樓層設置里把 5.86、8.86、12.96、18.5、設置成樓層就可以】
2013-04-14 16:04:50
-
你好! 柱子總高21米,如果可以不考慮搭接接頭的位置和施工的難度,那最少也得分三次搭接;如果需要考慮施工的難度最好是一層一個搭接,即在框架梁頂標高以上進行搭接。
2013-04-14 17:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看