  • 柱子縱筋搭接問題

    單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎? 回答:最好每層梁算一個,要是用9米的施工難度太大了

    2013-04-14 14:26:15 

  • 搭接是根據柱子的鋼筋長度來搭接的,不是樓層

    2013-04-14 14:26:52 

  • 單層的廠房柱子高度21米,在高度5.86米、8.86米、12.96米、18.5米處各有一層框架梁,柱子縱筋采用搭接,鋼筋長度為9米,這根柱子應該算幾個搭接,是每一層梁都要算一個搭接嗎? 【在樓層設置里把 5.86、8.86、12.96、18.5、設置成樓層就可以】

    2013-04-14 16:04:50 

  • 你好! 柱子總高21米,如果可以不考慮搭接接頭的位置和施工的難度,那最少也得分三次搭接;如果需要考慮施工的難度最好是一層一個搭接,即在框架梁頂標高以上進行搭接。