匿名用戶 2013-11-08 16:45:48 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 3回答
軟件是如何計算剪力墻豎向鋼筋的?
剪力墻的第一根豎向鋼筋無搭接長度,從第二根起就有了搭接長度,請問這是因為什么,見下圖?2.剪力墻的中間有暗柱的,鋼筋三維顯示,剪力墻的水平鋼筋是通常的,在暗柱的地方是沒有豎向鋼筋的,這樣計算對嗎,水平鋼筋是不是和暗柱的箍筋重復計算?如果是剪力墻的兩端有暗柱,剪力墻的水平鋼筋錨固值有什么規定?是不是暗柱有多長,都需要一直伸到暗柱邊緣?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1/剪力墻的第一根豎向鋼筋無搭接長度,從第二根起就有了搭接長度,請問這是因為什么?
--------第一根是沒有錯開距離。不是搭接,柱子你的縱筋應該是機械連接的,都沒有搭接長度。
2、鋼筋三維顯示,剪力墻的水平鋼筋是通常的,在暗柱的地方是沒有豎向鋼筋的,這樣計算對嗎,
------這樣是正確的。
3、水平鋼筋是不是和暗柱的箍筋重復計算?
-------不會。
2013-11-08 16:50:59
-
下面的給你補充說明下,暗柱的箍筋與剪力墻的水平筋是重復計算的,在兩端有暗柱的情況下,不管暗柱有多長,墻的水平鋼筋是會通到暗柱的最外邊,
2013-11-09 10:54:54
-
暗柱處沒有豎向鋼筋,水平鋼筋貫通
2013-11-08 16:47:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看