張建 2013-05-08 01:06:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 5回答
剪力墻水平鋼筋支座疑問
請教各位大仙,有沒有哪本圖集或資料文件說明地下室擋土墻或者超長墻體應該在柱內錨固。一條線畫下來可虧多了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋可以設置定尺長度,繪制的圖元超高定尺長度軟件就可以自動計算搭接,不會虧的。
2013-05-08 06:52:32
-
你好! 地下室擋土墻的水平筋是不可以在柱內錨固的,詳見11G101-1.
2013-05-08 06:59:13
-
擋土墻是應該直接通長的,只要你設置為搭接,軟件會計算搭接長度的。
2013-05-08 07:34:16
-
擋土墻的水平鋼筋就應該是直接通長的,不需要在柱內錨固。只要設置為搭接,軟件會按照鋼筋定尺長度計算鋼筋搭接長度的。
2013-05-08 08:13:07
-
剪力墻是應該通長布置的,水平筋不需要在柱內錨固,它是按你設置的定尺長度計算加搭接長度的。
2013-05-08 08:26:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看