飛刀 2013-07-29 09:55:43 | 廣東省 安裝 | 2620查看 6回答
請問弱電工程線管工程量計算
請問高人 ,下圖中 網絡及電話的垂直1-6層的線槽的線又多少條都是 些什么線 請指教?謝謝。另外每層 的電話和網絡插口都是單獨一條網線與電話線分別回到各樓層的交換機位置那里 是這樣的吧?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納每層的TP和DT的數量不是在圖紙上標注了乘幾了么,標注是幾就是幾條線,如有18個電話插座,就是18條線分別從18個電話插座到電話分線箱,網線也是這樣。 你自己家接路由器不是一進四出,四出到四臺設備么,一個道理。 干線到分層的分線箱,分線箱到每個插座都是1條線。 每層都是10~18條2芯線或者網線進分線箱,分線箱的干線按系統圖看是幾芯的電纜在接到總箱。
2013-07-29 10:10:12
-
按照圖紙,交換機是放在一層,所有網線都要匯聚到一層,線的規格沒標注,只有三層有寫用超五類網線和2芯電話線。電話線要看你大對數敷設到那層樓,是不是每層樓都有一條,還是說集中在一樓,如果每層樓都有的,只要放到配線間就可以了,如果是集中在一樓的,電話線要全部敷設的到一樓。網線根據圖紙,是全部要敷設到一樓配線間。但是網線有個問題,樓層的距離有多遠?網線長度不能超過90米。不過有個建議,如果位置許可的,最好就是交換機能夠放在中間樓層,這樣可以剩點材料,也可以確保線纜不會超長
2013-07-29 14:22:56
-
因為安裝了交換機,每層電話寬帶各一條
2013-07-29 10:00:50
-
打個很形象的比方,你家的路由器的線通過一個網線連接,那么其他口有多少口就能連多少臺電腦 路由器相當于樓內每層交換機,其他口連接的線就是雙絞線,多少臺電腦就是多少個信息點(語音或者數據)就需要幾根線,各走各的 希望你能明白
2013-07-29 11:22:28
-
1.從一層的弱電室 到各層的層分線箱 走線槽的應該是六條 一層一條 線型沒標注 2.從分線箱出幾根電話接口線和網絡接口線 要看平面圖了 看平面圖具體有幾個回路 有幾個回路 就有幾根線 線型四層有標注
2013-07-29 17:13:46
-
此圖還需專業單位深化
2013-08-01 17:24:39