女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 弱電配管工程量計算

    本人是學土建的?,F(xiàn)做一工程要計算弱電管預埋工程量。本人是按弱電平面圖,線上標3則按3根線穿同一管,線上標2則按2根線穿同一管計算。但施工單位提出應按系統圖,一線一管計算。若按施工單位的方法,那弱電箱不是要引出很多管?合理的計算方法是什么?本人現場欠缺,請各位指教。(現場已完工,看不出布管方法)

    管工程量

    配管

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    從戶內弱電箱(RDX)共配出12根管: 1,左上面是2表示從弱電箱配出2根管,1根到活動室的TO插座,另1根到主臥的TO插座。 2,接著的3表示從弱電箱配出3根管,1根到客廳的TP插座,第2根到活動室的TP插座,第3根到主臥的TP插座。 3,,再下面是2表示從弱電箱配出2根管,1根到次臥的TP插座,另1根到另一個次臥的TP插座。 4,最下面的3表示從弱電箱配出3根管,1根到餐廳的TV插座,第2根到次臥的TV插座,第3根到另一個次臥的TV插座。 5,右上面的2表示從弱電箱配出2根管,1根到客廳的TV插座,第2根到主臥的TV插座。 共計從弱電箱配出12根管,5根TV管(穿電視線)、2根TO管(穿網線)、5根TP管(穿電話線),與系統圖完全吻合,你的說法是錯的。

    2012-07-23 00:08:31 

  • 布管的多少必須根據系統圖上的標識,如果是2(RVS-2*0.5)-SC20就是兩根SC20的管,如果前面沒有標示數字就是一根管

    2012-07-22 15:34:53 

  • 圖上3不是3根線穿同一管,是3跟管子。你肯定要結合系統圖去算的

    2012-07-22 16:27:37 

  • 施工單位說的對應按系統圖,一線一管計算。

    2012-07-22 16:30:34 

  • 從系統圖看,電話TP插座2根線合用一根管,其他單獨配管;如果你感覺施工單位沒有這么做,你可以和施工單位一體去現場,將預埋的插座盒面板拆除,對照系統圖,看接線盒內管的根數,確定敷設管的根數

    2012-07-22 19:39:00 

  • 你的計算方法是對的;看系統圖,表示的一根管里面穿2根RVS-2*0.5的線,3根線的也是一根管,就按系統圖給結算就行

    2012-07-22 20:38:49 

  • 回復:戶內多媒體箱的出線全部是單管的,你的理解有誤。

    2012-07-23 05:54:51 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題