  • 配管工程量計算

    管工程量回路信息如圖,配電箱距地1.5暗裝,層高5米,照明開關距地1.2米暗裝,配電箱到照明開關水平距離6米,請問配管工程量是怎么算?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • (1.5-1.2)+6.0

    2025-01-17 10:27:58 

  • 少個吊頂底高度，就?米吧

    4-1.5+6+4-1.2

    2025-01-17 10:28:58 

  • 5-1.5-0.3+6+(5-1.2),不過你這個應該是走了橋架的吧,橋架內不需要套管。

    2025-01-17 10:30:15 

  • 你要先確定配電箱是上進上出還是下進下出,假設配電箱高600,上進上出那就是【5-(1.5+0.6)】+6+(5-1.2),下進下出就是【5+1.5+0.6】+6+(5-1.2)