依然下午茶 2013-11-17 09:08:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 4回答
梁的鋼筋標注的問題
如圖所示這根梁的其中一跨,由于跨長比較短,上邊標注的6C22 4/2,標注的到底是支座筋還是跨中筋呢?怎么區分?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是在跨中筋里輸入,因為如骨支?fù)筋的話可以不標注,第二跨的下邊有這個支座筋的信息了。
2013-11-17 09:43:25
-
設計標注的都是這跨梁的鋼筋信息,你要在梁原位標注識別時的相應跨中輸入。
2013-11-17 09:16:41
-
你標注在支座筋位置就可以了,軟件對短跨的支座筋會自動拉通計算的。
你的截圖不是梁的全貌,沒法進一步分析。
(標注在跨中筋也是可以的)
2013-11-17 09:15:53
-
如圖所示這根梁的其中一跨,由于跨長比較短,上邊標注的6C22 4/2,標注的到底是支座筋還是跨中筋呢?怎么區分?
如圖所示這根梁的其中一跨,由于跨長比較短,上邊標注的6C22 4/2,標注的是支座筋,一般情況下,較短跨的梁,它的受力比較小,不用配很大的鋼筋,一般用集中標注中的信息就可以滿足要求,只有支座筋配比較大,另外它的支座筋在較短跨中,一般也都拉通了。
2013-11-17 09:25:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看