  • 關于(焊壓)銅接線端子的疑問

    江蘇安裝定額,2-263到2-265成品配電箱的材料里面包含銅接線端子,是銅接線端子DT-6和DT-10,1,是不是說有根導線進入配電箱以后,假如這根導線截面積在10平方毫米以下,就不需要套取什么(焊壓)銅接線端子。2,圖片二,壓銅接線端子的是截面16以上,是不是說如果有根導線截面積超過16的話,那么進入配電箱就需要計算(焊壓)銅接線端子?3,2-266定額材料里面,沒有看到接線端子,那么該怎么辦。大神們能解釋下嗎。是不是導線一般不需要接線端子,截面超過16以上才需要計算呢??

    成品配電箱

    套取

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    截圖一,是配電箱箱體與箱門必須用接地用的軟線連接(編織銅線),1根編織銅線2個銅接線端子。與外部進線的銅接線端子沒有關系。(因為你不知道外部有沒有壓接銅接線端子)。

    截圖二,是指所有進到配電箱的電線,需要壓接銅接線端子時套用的定額子目。(導線截面積10mm2以下不需要接線端子,導線截面超過10mm2以上才需要計算銅接線端子。)

    2014-04-05 11:40:47 

  • 你好:按計算規則是的

    2014-04-04 18:03:39 

  • 10MM2的接線端子已包括子定額子目中,10MM2以上的接線端子要套安裝子目。

    2014-04-04 18:33:17 

  • 你好:你看下該章節子母的工作內容:“開箱、檢查、安裝、查校線、接地”,2-263~2-265里有接線端子是做為接地用的,而2-262、2-266兩個子母中沒有看到接線端子,是因為這兩個子母的接地是采用的鍍鋅扁鋼,所以沒有接線端子。所有進入配電箱的電線只要符合計算接線端子的都要單獨計算接線端子。

    2014-04-04 19:49:51 

  • 按普通思維理解,一般10平方以下的不用套定額,16平方以上的套定額,但要看具體情況,注意看圖紙設計要求和系統圖,需要銅接線端子的才能套用,不需要用的就不另計了。

    2014-04-05 10:54:11 

  • 正常來說,從10平方線開始都是多股線,所以要用接線端子,需要套定額,現在一般都用壓銅接線端子。