太陽雨 2014-09-10 11:23:05 | 河南省 安裝 | 3055查看 3回答
關于雙電源配電箱計算的問題
如圖1和2,是一個配電箱的截圖 1、雙電源配電箱的兩個進線電纜要分別計算么,從不同的進線電源計算、? 2、圖1中分別標注的1和2分別是什么,貌似2是雙電源開關,那1是什么? 3、圖2是配電箱的分支回路,走廊應急照明回路,貌似是一個回路引了2根線,我想問下是BV3*2.5是火線、零線和接地線,BV1*2.5是應急線吧,從這個系統圖上這兩根線是穿的一根管子么,計算長度是否相同
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖1和2,是一個配電箱的截圖 1、雙電源配電箱的兩個進線電纜要分別計算么,(是的)從不同的進線電源計算、? ,(是的)2、圖1中分別標注的1和2分別是什么,貌似2是雙電源開關,那1是什么?(雙電源開關前端的斷路器) 3、圖2是,配電箱的分支回路,走廊應急照明回路,貌似是一個回路引了2根線,我想問下是BV3*2.5是火線、零線和接地線,BV1*2.5是應急線吧,(是)從這個系統圖上這兩根線是穿的一根管子么,計算長度是否相同(是)
2014-09-10 14:30:24
-
回答1.電纜要分別結算,從不同的低壓配電柜引來2.圖中1表示隔離開關,2表示雙電源轉換開關3.BV-3*2.5是一個火線一個零線一個接地線,BV-1*2.5表示是應急線,也是控制線 計算長度相同
2014-09-10 18:02:34
-
截圖一、配電箱內不用計算什么,計算雙電源配電箱安裝,即可。配電箱外,分別計算雙電源(管線)
截圖二、計算(WDZ-BV-4*2.5 SC15 CC),即可。
2025-05-27 05:01:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看