  • 雙電源配電箱用的電纜屬于消防電纜嗎?

    如題。



    還有個問題就是,圖紙設計說明上說 豎井內普通電纜采用橋架敷設,消防配電線路采用礦物絕緣電纜時,可在豎井內明敷。那么WDZ-YJY不屬于礦物絕緣電纜,是不是不能再豎井內明敷設。要走橋架敷設。這樣理解對嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 豎井內的電纜都是需要 走橋架敷設的

    2021-01-19 14:34:55 

  • 不一定。比如潛水泵雙電源切換箱;

    WDZ-YJY用于消防室,走防火線槽;

    首次提交 2021-01-19 15:00:11  最近修改2021-01-19 15:00:11 (修改過2次)

  • 雙電源配電箱用的電纜屬于消防電纜嗎?


    答:這個不屬于消防電纜

    2021-01-19 18:06:47 