白山茶 2021-01-19 14:32:21 | 河南省 安裝預算結算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1492查看 3回答
雙電源配電箱用的電纜屬于消防電纜嗎?
如題。
還有個問題就是,圖紙設計說明上說 豎井內普通電纜采用橋架敷設,消防配電線路采用礦物絕緣電纜時,可在豎井內明敷。那么WDZ-YJY不屬于礦物絕緣電纜,是不是不能再豎井內明敷設。要走橋架敷設。這樣理解對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
豎井內的電纜都是需要 走橋架敷設的
2021-01-19 14:34:55
-
不一定。比如潛水泵雙電源切換箱;
WDZ-YJY用于消防室,走防火線槽;
首次提交 2021-01-19 15:00:11 最近修改2021-01-19 15:00:11 (修改過2次)
-
雙電源配電箱用的電纜屬于消防電纜嗎?
答:這個不屬于消防電纜
2021-01-19 18:06:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看