  • 關于雙電源配電箱的計算問題

    如下圖1是動力配電箱到樓上個配電箱的系統圖。請問1:圖中的-1/3/9/15/AEL配電箱、19AET、19ATP-FJ、19ATP-DT等有兩個紅線的是否都是雙電源配電箱,從配電箱AP01/02引入? 問題2:如果是雙電源配電箱的話,那進線的電纜工程量是否是2道(AP01-雙電源配電箱和AP02-雙電源配電箱)? 問題3:雙電源配電箱與普通配電箱所套的定額是否一樣呢?

    動力配電箱

    局部放大

    答疑解惑

    問題補充:第2、3張圖為局部放大圖!謝謝。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1:圖中的-1/3/9/15/AEL配電箱、19AET、19ATP-FJ、19ATP-DT等有兩個紅線的都是雙電源進入配電箱,從配電箱AP01/02引入。

    2:如果是雙電源配電箱的話,那進線的電纜工程量(從AP01/02到雙回路配電箱)是2條電纜(AP01-雙電源配電箱和AP02-雙電源配電箱)。

    3:雙電源配電箱與普通配電箱所套的定額是一樣的,只是配電箱的單價不同。

    2014-12-05 18:13:30 

  • 是雙電源配電箱,進線的電纜工程量是2根,一根是5*16、一根是5*6。雙電源配電箱與普通配電箱所套的定額是一樣的。

     

    2014-12-05 18:01:24 

  • 如上圖1是動力配電箱到樓上各配電箱的系統圖。

    1:圖中的-1/3/9/15/AEL配電箱、19AET、19ATP-FJ、19ATP-DT等有兩個紅線的是雙電源配電箱,從配電箱AP01/02引入。

    2:如果是雙電源配電箱的話,那進線的電纜工程量是2道(AP01-雙電源配電箱和AP02-雙電源配電箱)。

    3:雙電源配電箱與普通配電箱所套的定額是一樣。

    2014-12-05 18:27:52 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題