逝水無痕 2014-12-25 10:58:16 | 江蘇省 安裝 | 1400查看 5回答
關于新增加的接線盒的個數
2013新清單說,配管保護線遇到下列情況之一時,應增設接線盒。1、管長度每超過30M時,無彎曲。2、管長度每超過20M時間,有1個彎曲。3、管長度每超過15M時,有2個彎曲等。想問下大家,這個接線盒個數怎么算呢。比如兩個燈具之間的長度是30M時,就只要新增加一個對嗎。假如是管長度每超過20M時間,有1個彎曲,那么是不是在彎曲的地方增加1個接線盒就可以了呢。管長度每超過15時,有2個彎曲,那么就是在彎曲的地方增加2個接線盒。我的理解對嗎。謝謝大家。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:計算方法完成正確,至于在什么地方加,位置由工人去確定。
2014-12-25 11:26:17
-
這個規定由來已久,住宅、辦公室、教室等非特別空曠的房屋都不存在增加接線盒的條件,注意力要多放在常見問題上。
2014-12-25 15:56:23
-
如果兩個燈具之間為30米,就應該考慮1個接線盒,管長度每超過20M時間,有1個彎曲,是增加1個接線盒,管長度每超過15時,有2個彎曲,那么就是考慮一個接線盒。也就是沒發生上述情況就要考慮接線盒
2014-12-25 11:11:20
-
1、管長度每超過30M時,無彎曲。2、管長度每超過20M時間,有1個彎曲。3、管長度每超過15M時,有2個彎曲等。
比如兩個燈具之間的長度是30M時,就只要新增加一個,對。假如是管長度每超過20M時間,有1個彎曲,那么不一定在彎曲的地方增加1個接線盒,可以在中間適當?shù)奈恢镁涂梢粤?。管長度每超過15時,有2個彎曲,那么不一定就是在彎曲的地方增加2個接線盒,可以在中間適當?shù)奈恢?/span>增加。
2014-12-25 11:12:35
-
你好:你的理解非常對。但這個規定并不是13新清單的規定,這個規定已有40年了。
2014-12-25 11:26:49