千鳥
2015-05-11 14:17:43
|
河南省
安裝
|
4025查看
3回答
配電房內的開關柜到配電箱的電纜一般都是如何敷設的呢
如下圖,開關柜處有電纜溝,配電箱處沒有電纜溝。請問從4#開關柜出來的4DP-3回路到4AL配電箱的電纜一般是如何敷設的呢?系統圖中并未做詳細說明,請問老師一般都是怎么走的呢

全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個設計應該在系統圖中注明敷設方式,是直地面還是走頂棚,若走地面,就是鋼管埋地,按著配電箱的高度和柜子的安裝高度(一般柜子是落地)來計算管道和電纜的工程量,若走天棚就應該是走橋架,計算方法也是一樣的。
2015-05-11 15:28:40
-
配電室內一般都敷設橋架
2015-05-11 15:04:04
-
沒有標注按明敷設計算,按圖穿SC50鋼管敷設即可,或咨詢設計人員均可
2015-05-11 15:03:24






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看