  • 消防風機手動控制線

    第一:系統圖中手動控制線的作用是什么?什么情況下設置:第二:手動控制線只能控制風機控制箱么?第三:如圖中紅色標記的1.2和3,電壓信號傳感器和模塊都放在配電箱里邊么?相互之間有影響沒配電箱系統圖
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.每臺風機對應一根控制線,多控線連接到消防主機的多線控制盤,配電箱在自動情況下可以通過多線控制盤隨時啟動風機,整個消防系統現在就只有消防風機設置多線;
    2.只控制風機啟動及顯示風機是否允許
    3.消防新規,配電箱模塊不能設置在配電箱內,
    電壓信號傳感器安裝在配電箱內,兩者相互不影響的

    2018-05-25 22:54:36 

  • 消防新規中是要配置,手動與自動啟動兩種啟動方式的
    由于新規中CCCF產品的一致性要求,配電箱內是不可以加其它模塊的。

    答疑解惑

    2018-09-01 15:55:10 