配電柜到電纜溝的距離
老師好,請問電纜從配電所的柜子里出來到電纜溝這段距離怎么算?除了算柜子的半周長還要加一段線長嗎?
補充問題:電纜溝出來接到配電箱,再走橋架接到每個配電箱里,請問配電柜的還要算半周長嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,應該計算柜子半周長+電纜頭1.5m+電纜溝的高度
2018-08-21 15:44:29
-
還要算上出入溝的預留。
2018-08-21 15:59:17
-
從地下變配電所引來的線到主樓沿橋架,電纜沿橋架走,電纜先到動力配電柜還是到電井?還是到電井之后再引出
從地下變配電所引來的線到主樓沿橋架,電纜沿橋架走,電纜先到動力配電柜還是到電井?還是到電井之后再引出到配電柜?求大神指導,能說的詳細點更好
-
配電房內(nèi)有電纜溝,電纜溝出口用混凝土包封套管,一直到旁邊的電纜井。但是圖紙上沒有標注配電房距電纜井的距離,我想問一下通常情況距離多遠?
-
配電房內(nèi)的開關柜到配電箱的電纜一般都是如何敷設的呢
如下圖,開關柜處有電纜溝,配電箱處沒有電纜溝。請問從4#開關柜出來的4DP-3回路到4AL配電箱的電纜一般是如何敷設的呢?系統(tǒng)圖中并未做詳細說明,請問老師一般都是怎么走的呢