斯墨客 2009-04-03 10:09:35 | 廣東省 其他專業 | 9026查看 3回答
柱箍筋搭接范圍及搭接范圍內加密間距問題
根據平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范圍內加密是要按5*D和100中取小值來加密的,那么如果柱的縱筋是8B16+4B14的話,在搭接范圍加密的話是不是那5*D應該是按14的直徑來計算?但是廣聯達是按16的直徑計算的,請問怎么調整? 還有我想問下,如果還是上面那樣的配筋,那么那4B14的縱筋的搭接是否需要錯開?我理解上是需要錯開的,因為相鄰的鋼筋需錯開嘛,但是我主管說可以只算一個LLE的搭接長度,因為分開3個頭來錯開,就是渣焊和渣焊之間相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的連接區上面去,不知道這樣的說法是否正確,請各位發表下意見問題補充:快樂男人的回復可以解決第一條問題,非常感謝 但是第二條問題你回答的我還是看的不太明白,能不能麻煩你說的具體點,清楚點,我都看的有點一頭霧水了...謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范圍內加密是要按5*D和100中取小值來加密的,那么如果柱的縱筋是8B16+4B14的話,在搭接范圍加密的話是不是那5*D應該是按14的直徑來計算?但是廣聯達是按16的直徑計算的,請問怎么調整? 還有我想問下,如果還是上面那樣的配筋,那么那4B14的縱筋的搭接是否需要錯開?我理解上是需要錯開的,因為相鄰的鋼筋需錯開嘛,但是我主管說可以只算一個LLE的搭接長度,因為分開3個頭來錯開,就是渣焊和渣焊之間相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的連接區上面去,不知道這樣的說法是否正確,請各位發表下意見。 答復:你的問題分為兩個方面進行答復 1、根據平法圖集03G101-1 柱的箍筋在搭接范圍內加密是要按5*D和100中取小值來加密的,如果柱的縱筋是8B16+4B14的話,在搭接范圍加密5*D應該是按14的直徑來計算的,因此你在工程計算設置里面選“柱”,然后在“縱筋搭接范圍箍筋間距”選項里面勾選“s”,s的數值選為70,這樣5*D就是以B14的直徑計算了。 2、如果柱配筋是4b18+4b14,且采用電渣壓力焊接頭方式連接,那么根據根據平法圖集03G101-1第36頁注第1條的規定,柱相鄰縱向鋼筋連接接頭相互錯開,在同一截面內鋼筋接頭面積百分率不應大于50%;因此你的主管的說法不正確,正確的做法是:在高出柱根部箍筋加密區以上部位,按照B18鋼筋的35D,也就是63cm的上下側作為2B18+2B14的焊接接頭位置;并不是像你主管說的渣焊與渣焊之間500mm。 具體問題具體分析,依你舉例說明的情況,按照以上兩條去做就行了,但是最主要的是在計算鋼筋工程量時應能明白圖紙設計的具體要求,然后在軟件輸入時按照圖紙設計要求選用相應的軟件內置設置節點就可以了。 希望我的答復能夠對你有所幫諨愠晒?/div>
2009-04-03 12:27:47
柱箍筋在搭接范圍內加密只用于柱縱筋采用綁扎搭接方式,對于采用機械焊接搭接并不適用;你再仔細看看圖集規范。2009-04-03 10:28:09
根據平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范圍內加密是要按5*D和100中取小值來加密的,那么如果柱的縱筋是8B16+4B14的話,在搭接范圍加密的話是不是那5*D應該是按14的直徑來計算?但是廣聯達是按16的直徑計算的,請問怎么調整? 答:軟件應該是按14的鋼筋來設置加密箍筋間距的,如你有什么問題最好與當?shù)氐膹V聯達服務人員聯系解決。 還有我想問下,如果還是上面那樣的配筋,那么那4B14的縱筋的搭接是否需要錯開?我理解上是需要錯開的,因為相鄰的鋼筋需錯開嘛,但是我主管說可以只算一個LLE的搭接長度,因為分開3個頭來錯開,就是渣焊和渣焊之間相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的連接區上面去,不知道這樣的說法是否正確,請各位發表下意見 答:鋼筋的搭接接頭按50%計算即可。2009-04-03 10:34:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看