匿名用戶 2010-01-21 22:37:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 5回答
在繪制暗柱時,箍筋及拉筋如何定義?
在繪制暗柱時,箍筋及拉筋如何定義?另外在用異形柱畫圖時,箍筋及拉筋也不容易定義?請高手指教!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在繪制暗柱時,箍筋就在箍筋欄定義,拉筋可以在其它箍筋欄定義。 異形柱畫圖時,箍筋在其它箍筋欄定義,而拉筋是在“單構件”中輸入計算。
2010-01-22 05:57:45
-
你選擇異型柱就在柱屬性里的其他箍筋信息里加入,如果形狀規則可以在參數柱里直接做。拉筋可根據位置和根數直接輸入例如柱截面有5根就輸入5a10@100,異型的就在其他箍筋信息里一并輸入
2010-01-21 23:41:39
-
箍筋形式與所選擇異形柱不同時,可在其他箍筋信息里輸入,手工計算一個箍筋展開長度,再套用設計箍筋間距。
2010-01-21 23:53:43
-
在繪制暗柱時,箍筋及拉筋可以直接在暗柱里定義,沒有編號的在其它箍筋里手抽尺寸輸入,而在用異形柱畫圖時,箍筋及拉筋應該是用手抽尺寸出來直接在其它箍筋里輸入.
2010-01-22 08:41:05
-
在繪制暗柱時,箍筋及拉筋可以直接在暗柱里定義,沒有編號的在其它箍筋里手抽尺寸輸入, 你選擇異型柱就在柱屬性里的其他箍筋信息里加入,如果形狀規則可以在參數柱里直接做。拉筋可根據位置和根數直接輸入 異型的就在其他箍筋信息里一并輸入
2010-01-22 10:02:12
-
端柱了的箍筋拉筋怎么定義?是在其他箍筋里?問題補充:在墻下面的端柱里定義異性端柱然后選擇里面的其他箍筋定義拉筋和箍筋還是在暗柱里定義?在暗柱和端柱里定義有沒有什么區別?
-
框架柱中的拉鉤是單肢箍,墻暗柱中的拉鉤是拉筋,軟件是如何處理的?問題補充:框架柱只有所有的內箍全部為拉鉤時才為拉筋的,如箍筋(外皮)長為556,則單肢箍為556,若是拉筋則為572(A8).
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看