  • 廣聯達在畫剪力墻(有端頭暗柱)結構的框架梁時

    廣聯達在畫剪力墻(有端頭暗柱)結構的框架梁時,軟件怎么還是要計算錨固時還是彎錨呢,實際完全可以申進剪力墻直錨的。軟件好像只考慮暗柱的長度,我搞不懂。問問各位@ 還有剪力墻鋼筋在計算豎向鋼筋時怎么把端頭柱的范圍也算在里面,暗柱端柱又不要再放剪力墻豎筋。好像跟實際情況有區別,

    問題補充:問題是在鋼筋編輯器沒有這些修改,軟件計算以暗柱作為支座,就不考慮剪力墻了,實際上是可以直錨通過剪力墻的! 繼續求組

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,在鋼筋10.0里面,框架梁是不認剪力墻為支座的,而是認柱,這樣他就會彎錨了,如果你想直錨的話,需要匯總計算完后在編輯鋼筋里面手動調,然后鎖定,或則你在墻的端頭繪制一個柱子,柱子長度要比較大,計算后,鎖定梁,再把柱子刪除掉。 不過最好的辦法是使用鋼筋2009,因為那個里面已經處理了這種情況,你所說的兩個問題在GGJ2009中都解決了

    2010-06-21 09:59:08 

  • 如果與實際不符合,你可以在鋼筋編輯里修改然后鎖定構件

    2010-06-20 20:56:29 

  • 你好! 鋼筋10.0中框架梁是以框架柱為支座的,暗柱只是剪力墻的加強構件,不是框架梁的支座。軟件不能識別暗柱為框架梁的支座。

    2010-06-20 21:04:35 

  • 首先 把計算設置里面按照圖紙設計調整 計算完 還是彎錨 就在編輯鋼筋里修改鎖定 再計算

    2010-06-21 00:01:30 

  • 你的剪力墻是要深入暗柱或者短柱才能是通過的

    2010-06-20 22:44:37 

  • 在10.0中無法處理,只有手工編輯

    2010-06-21 10:21:54 