    涂膜防水層施工具有較大的隨意性,無論是形狀復雜的基面,還是面積窄小的節點,凡能涂刷到的部位,均可做涂膜防水層,要保證涂膜防水層的質量,涉及問題的因素較多,其中主要有:材料及與其配套的胎體增強材料、施工工藝、涂布遍數、厚度、間隔時間,以及基層條件、自然條件、保護層的設置等。

    17-4-3-1 地下工程涂層構造及要求

    1.地下工程涂膜防水層的設置

    地下工程涂膜防水層的設置一般為:內防水(圖17-49),外防水(圖17-50),內外結合防水(圖17-51)。

    17-49 地下室內防水涂層構造

    1-防水涂層;2-砂漿或飾面磚保護層;3-細石混凝土保護層

    17-50 地下室外防水涂層構造

    1-防水涂層;2-砂漿或磚保護層;3-施工縫;4-嵌縫材料

    17-51 地下室內、外防水涂層構造

    1-防水涂層;2-砂漿保護層;3-細石混凝土保護層;4-嵌縫材料;

    5-砂漿或磚墻保護層;6-內隔墻、柱;7-施工縫

    2.水池、游泳池等構筑物涂膜防水層設置構造水池、游泳池等構筑物涂膜防水層設置構造見圖17-52、圖17-53、圖17-54。

    17-52 水池防水涂層構造

    1-水泥砂漿等保護層;2-防水涂層;3-找平層;4-結構層 

    17-53 游泳池防水涂層構造

    1-瓷磚、水泥砂漿保護層;2-防水涂層;3-水泥砂漿找平層;4-結構層

    17-54 排水口防水處理

    3.施工要求

    1)了解材性,進行選材

    對所選涂料及其配套材料的性能應予了解,在此基礎上確定作法(如:不加胎體的單純涂膜防水,或加胎體的一布二涂、二布三涂、多布多涂)及施工工藝(總厚度、涂布層數、每層厚度、涂布間隔時間、胎體材料的鋪貼方法以及保護層的設置等)。

    胎體的選用應與涂料材性相搭配,pH值小于7的酸性涂料,應選用低堿玻纖胎體;pH值大于7的堿性涂料,應選用抗堿玻纖胎等,以避免因腐蝕而削減胎體抗拉強度,失去增強作用。因而應注意胎體材料不得亂用。

    2)嚴守規程,精心施工,滿足設計要求

    按照設計要求的材料及總厚度,確定薄質、還是厚質涂料施工工藝;按照涂料性質及設計總厚度確定涂料施工分層厚度(一般以每平方米用量來控制),以及涂刷間隔時間。這是影響涂料成膜質量的關鍵,也是涂膜防水層的質量關鍵。這就必須按不同類型涂料的性能嚴格遵循操作規程精心施工,努力做到涂布均勻,厚薄一致,每層涂料同時成膜,順利地按工藝規定進行施工操作,確保質量。

    涂膜防水層的施工順序應遵循“先遠后近、先高后低、先細部后大面,先立面后平面”的原則,以利涂膜質量及涂膜保護。

    3)基層及自然條件的要求。

    涂料成膜有一個過程,需要合適的環境,才能保證成膜質量。因此須提出對基層以及自然條件的要求。

    涂料施工對自然條件的要求是:

    1)溫度要求

    不同種類的涂料成膜時對溫度的要求不同。反應型的涂料成膜時,膜層的性能受溫度和濕度兩個因素的影響。溶劑型的涂料成膜時,受溫度影響程度相對小些,很多溶劑型涂料可在負溫下施工,只是成膜速度慢些。水乳型涂料的成膜溫度不能低于5℃,0℃以下涂料會產生結冰分層,破乳現象。水化反應型的涂料一般施工溫度也不能低于5℃。

    2)氣候要求

    霜、雪天氣不宜進行涂膜施工、露天作業,涂層易遭霜雪侵害,也會影響成膜質量。

    露、雨天氣不宜進行涂膜施工,因大氣層濕度較大,影響成膜速度;露天作業時,涂層直接遭受露雨淋沖,會使涂層受損,甚至會被溶解成沖毀。如若好天施工時,突遇雷、陣雨襲來,應立即迅速采取遮蓋措施,將已施工的涂層遮蓋好;對已被沖蝕的涂層應在天氣轉好以后進行重涂,予以補救。

    大風(5級及以上)天氣不宜進行涂膜施工,因氣候條件惡劣會影響施工操作質量,尤其是大風易將塵土、灰砂或污染物刮落在涂層上,會影響涂膜施工及涂膜質量。已施工的涂層若遇大風,應及時采取遮蓋防護措施。

    總之氣候對涂膜施工影響較大,因此,最好選擇無風、無雨、雪的好季節、好天氣進行涂膜防水層施工。

    4)基層要求及處理

    1)、基層應堅實,具有一定強度;清潔干凈,表面無浮土、砂粒等污物;

    2)基層表面應平整、光滑、無松動,對于殘留的砂漿塊或突起物應以鏟刀削平,不允許有凹凸不平及起砂現象;

    3)陰陽角處基層應抹成圓弧形;管道、地漏等細部基層也應抹平壓光,但注意管道應高出基層至少20mm,而排水口或地漏應低于防水基層;

    4)基層應干燥,含水率以小于9%為宜,可用高頻水分測定計測定,也可用厚為1.5~2.0mm1m2橡膠板材覆蓋基層表面,放置2~3h,若覆蓋的基層表面無水印,且緊貼基層的橡膠板一側也無凝結水痕,則基層的含水率即不大于9%;

    5)對于不同種基層銜接部位、施工縫處,以及基層因變形可能開裂或已開裂的部位,均應嵌補縫隙,鋪貼絕緣膠條補強或用伸縮性很強的硫化橡膠條進行補強,若再增加涂膜的涂布遍數,則補強更佳。

    5)細部做法

    1)陽角做法。在基層涂布底層涂料之后,應先進行增強涂布,同時將玻璃纖維布鋪貼好,然后再涂布第一道、第二道涂膜(圖17-55)。

    17-55 陽角做法

    1-需防水結構;2-水泥砂漿找平層;3-底涂層(底膠);

    4-玻璃纖維布增強涂布層;5-涂膜防水層

    2)陰角做法。步驟同陽角做法(圖17-56)。

    17-56 陰角做法

    1-需防水結構;2-水泥砂漿找平層;3-底涂層(底膠);

    4-玻璃纖維布增強涂布;5-涂膜防水層

    3)管道根部。將管道用砂紙打毛,并用溶劑洗除油污,管根周圍基層應清潔干燥;在管根周圍及基層涂刷底層涂料;底層涂料固化后做增強涂布;增強層固化后再涂刷涂膜防水層(圖17-57)。

    17-57 管道根部做法

    1-穿墻管;2-底涂層(底膠);3-鋪十字交叉玻璃纖維布,并用銅線綁扎增強層;

    4-增強涂布層;5-第二道涂膜防水層

    4)施工縫(或裂縫處理)。先涂刷底層涂料,固化后鋪設1mm10cm寬的橡膠條,然后再涂布涂膜防水層(圖17-58)。

    17-58 施工縫或裂縫處理

    1-混凝土結構;2-施工縫或裂縫、縫隙;3-底層涂料(底膠);

    4-10cm自粘膠條或一邊粘貼的膠條;5-涂膜防水層

    6)其他有關要求

    1)涂料等原材料進場應檢查其產品合格證及產品說明書,對其主要性能指標應進行復檢,合格后方可使用。

    2)材料進場后應妥善保管。貯放在合格處所由專人看管。溶劑型涂料由于易燃、易揮發,貯存處應通風,且應嚴禁煙火,保管溫度不超出+40℃;水乳型涂料貯存應注意密封,貯存溫度應在0℃以上,+60℃以下,貯存期一般為6個月。

    3)溶劑型涂料施工現場必須嚴禁煙火,并備有完善的消防設施,現場消防道路應暢通。此外,在地下工程施工時,還應注意通風。

    4)貯存食品或飲用水等公用設施的建(構)筑物,如冷庫、水塔、水池、游泳池等,應慎重選用涂料,使用于這些設施上的涂膜防水層,應選用那些在長期使用過程中不會產生有毒和有害的物質滲入水中或侵入食品的涂料。

    5)已施工的涂膜防水層應予以保護,在養護期不得上人行走,亦禁止在涂膜上放置物品等。

    6)當涂膜防水層與其他材料做復合防水時,應考慮涂膜材料與相鄰材料的相容性,以避免因相互侵蝕而致防水層失敗。