鋼筋撐起半邊天 2012-07-26 06:29:36 | 江蘇省 其他專業 | 1336查看 1回答
聚氨酯涂膜防水層的施工
?聚氨酯涂膜防水層的施工
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
聚氨酯涂膜防水施工屬冷作業施工,只適用于地下室結構外防外涂的防水施工作法,不適用于外防內涂作法。即聚氨酯涂料應涂刷在地下室結構面上,所形成的涂膜防水層能夠適應結構變形。應特別注意,聚氨酯涂料不應涂在保護墻上。
非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不屬于化學反應固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。
1.主要材料及施工機具
(1)聚氨酯防水涂料
甲組分:異氰酸基含量以(3.5±0.2)%為宜;
乙組分:如為羧基固化時,輕基含量以(0.7±0.1)%為宜。
聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的質量應符合下列要求:
固體含量:不小于94%;
拉伸強度:不小于1.65N/mm2;
斷裂延伸率:不小于300%;
柔性:-30℃彎折無裂紋;
不透水性:0.3N/mm2,30min,不滲漏。
(2)聚酯纖維無紡布
由聚酯纖維加工制成,主要用做涂膜的增強材料,規格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(橫向)。
(3)聚乙烯泡沫塑料片材
由聚乙烯樹脂成型發泡制成,厚度5~6mm,主要用做立墻外側防水涂膜的軟保護層。其主要技術性能應符合下列要求:
拉伸強度:不小于0.2N/mm2;
斷裂伸長率:不小于100%;
直角撕裂強度:不小于23N/25mm;
吸水率:不大于0.6%。
(4)輔助材料
主要包括二甲苯(稀釋劑和機具清洗劑)、二月桂酸二丁基錫(促凝劑)和苯磺酰氯(緩凝劑)等。
(5)施工機具
應備有電動攪拌器、拌料桶、油漆刷、彈簧秤以及消防器材等。
2.基層處理
(1)基層表面必須平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述現象存在時,應抹水泥砂漿找平,采用摻入水泥量15%108膠或聚醋酸乙烯乳液調制的水泥膩子填充刮平?/span>
(2)遇有穿墻套管時,套管按規定安裝牢固,收頭圓滑。
(3)需要施工涂膜防水層的基層表面必須干凈干燥。
3.施工工藝
(1)清掃基層
把基層表面的塵土雜物認真清掃干凈。
(2)涂刷基層處理劑
將聚氨酯甲、乙組分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合攪拌均勻,再用長把滾刷蘸滿該混合料,均勻地涂刷在基層表面上。涂刷時不得堆積或露白見底,涂刷量以0.3kg/m2左右為宜。涂后應干燥5h以上,方能進行下一工序的施工。
(3)涂膜防水層的施工
1)涂膜材料的配制
聚氨酯涂膜防水材料應隨用隨配,配制好的混合料宜在2h內用完。配制方法是將聚氨酯甲、乙組分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用電動攪拌器強力攪拌均勻備用。
2)涂膜防水層的操作工藝
用刮板或滾刷刮涂配制好的混合料,順序均勻地涂刷在基層處理劑已干燥的基層表面上,涂刷時要求厚薄均勻一致,對平面基層以涂刷2~3遍為宜,每遍涂刷量為0.8~1.0kg/m2,對立面基層以涂刷3~4遍為宜,每遍涂刷量為0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的總厚度以不小于2mm為合格。
涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指觸基本不粘時,再按上述方法進行下道涂刷。涂刷方向應互相垂直,凡是底板與立墻相連接的陰角部位,應鋪設聚酯纖維無紡布進行增強處理,詳見圖17-59。具體作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即鋪貼聚酯纖維無紡布,并使無紡布平坦地粘在涂膜上,在無紡布上再刮涂混合料,滾壓密實,不允許有皺折或空鼓現象存在。經過5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。
圖17-59 地下室聚氨酯涂膜防水構造
1-混凝土底板;2-細石混凝土保護層;3-涂膜防水層;4-砂漿找平層;5-混凝土墊層;
6-素土夯實;7-聚乙烯泡沫氈軟保護層;8-磚砌模板墻;9-膨脹橡膠止水條
3)平面部位鋪貼油氈保護隔離層
當平面部位最后一遍涂膜完全固化,經檢查驗收合格后,即可用氯丁橡膠粘接劑花粘固定,虛鋪一層紙胎释瀝青油氈作保護隔離層。也可在最后一道刮涂涂料時鋪一層聚酯無紡布作保護層。
4)澆筑細石混凝土保護層
在油氈及無紡布保護隔離層上,直接澆筑40~50mm厚的細石混凝土作剛性保護層,施工時必須防止機具或材料損傷油氈層和涂膜防水層。如有損傷現象,必須用聚氨酯混合料修復后,方可繼續澆筑細石混凝土,以免留下滲漏水的隱患。
完成剛性保護層施工后,即可根據設計或規范規定,綁扎鋼筋并進行結構混凝土的施工。
5)立面粘貼聚乙烯泡沫塑料保護層
在立墻刮涂的涂膜完全固化,經檢查驗收合格后,再均勻刮涂一遍涂膜,在該遍涂膜固化前,應立即粘貼5~6mm的聚乙烯泡沫塑料片材作軟保護層。粘貼時要求泡沫塑料片材拼縫嚴密,以防回填灰土時損傷防水涂膜。
6)回填灰土
完成軟保護層的施工后,即可按照設計要求或規范規定,分步回填三七或二八灰土,并應分步夯實。
4.工程驗收
按《地下防水工程質量驗收規范》(GB 50208-2002)涂料防水層要求驗收。
5.安全注意事項
(1)施工用的材料必須用密封的容器包裝,存放材料的庫房和施工現場應通風良好。
(2)存料、配料和施工現場必須嚴禁煙火。
(3)每次施工用完的機具要及時用有機溶劑清洗干凈。
(4)材料庫房及施工現場應配備消防器材。
2012-07-26 06:29:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看