  • 關于暗柱/端柱縱筋搭接范圍箍筋間距的問題

    1、審計要求鋼筋計算設置中“暗柱/端柱縱筋搭接范圍箍筋間距”把默認的“min(5*d,100)”,改成“s”,說鋼筋量會少很多,但是我修改后,鋼筋總量幾乎沒有變動,這是什么原因,這個改動是什么意思?
    2、若“s”為加密間距,但是圖紙中暗柱的箍筋間距沒有“/”,間距只有一種,就是沒有加密和非加密區分,這個是不是就是我改成“s”,鋼筋量沒有多大變動的原因?
    搭接范圍加密間距答疑解惑

    補充問題:那我這個計算設置調整成“s”,鋼筋量沒有變動是正確的?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解是正確的,S就是加密間距

    如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝

    2018-08-16 16:29:04 

  • 這個是不可以改的,改了以后箍筋在搭接區就不加密了。規范要求采用綁扎搭接時,箍筋間距應為5倍的縱向筋直徑。這是審計沒有按規范算給你。

    2018-08-17 16:43:31 

  • 你好,請問你解決了這個問題了嗎?我的柱子箍筋間距是有/的,設置還是不變。如果你解決了麻煩告訴我什么問題,謝謝

    2019-11-11 16:34:30 

  • 可以設置成100mm。

    1、首先5*d與100去最小值,我在圖集里邊沒有找到對應的依據,參照16G101-1第73頁,此處箍筋間距不應大于100。廣聯達服務新干線


    2021-02-23 22:41:18 