hzmaw 2010-12-02 09:28:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 8回答
框架梁通過剪力墻時鋼筋的問題
GGJ2009中,有多跨的框架梁經過兩端有暗柱的剪力墻是支座是如何設置?是否在剪力墻兩端的暗柱設支座?如果這樣設就多一跨了。框架梁是否需要在剪力墻兩端的暗柱斷開?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從你的圖紙中可以看出,圖紙要求是在暗柱邊斷開的,這一大跨里有兩小跨才對,因為梁上的負筋在小跨的兩端是不同配置的,如果按一跨配置時3C18就不好定義了。所以要在暗柱上斷開分為兩跨。 不是的,我的意思不是斷開,是按兩跨考慮 不按7跨你的負筋計算不對了,應該是按7跨處理,因為梁的截面沒有超過墻柱的寬度范圍。 也要按兩跨處理。
2010-12-02 09:40:26
-
看梁圖梁的集中標注上的跨標注是幾跨,梁圖原位標注是幾跨,按圖來設置梁的跨數和支座,這種自動識別可能與實際不同。
2010-12-02 09:30:40
-
按設計圖紙布置。
2010-12-02 09:30:51
-
框架梁的跨數和鋼筋的布置應以施工圖紙所示為準,請您仔細核對一下施工圖紙。
2010-12-02 09:46:25
-
如自動識別的梁的跨數不對,可在梁原位標注處刪除不對的支座,按設計重新設置梁支座即可。
2010-12-02 09:47:55
-
你認真看看施工圖紙,框架梁在剪力墻內應該是斷開的,如果設計為一根梁時,設置一個支座就行了,軟件會自動判斷(支座左側A1、A3、右側A2、A4長度)計算的。
2010-12-02 09:37:39
-
看你的布置,你的框架梁都從剪力墻中穿過了,應該是不會從剪力墻中穿過的。
2010-12-02 09:50:40
-
框架梁遇到暗柱及剪力墻時,應以最近的暗柱為支座。
2010-12-02 09:35:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看