3.5 附件安裝:
3.5.1 氣體繼電器安裝:
3.5.1.1 氣體繼電器安裝前應經檢驗鑒定:
3.5.1.2 氣體繼電器應水平安裝,觀察窗應裝在便于檢查的一側,箭頭方向應指向油枕,與連通管的連接應密封良好。截油閥應位于油枕和氣體繼電器之間。
3.5.1.3 打開放氣嘴,放出空氣,直到有油溢出時將放氣嘴關上,以免有空氣使繼電保護器誤動作。
3.5.1.4 當操作電源為直流時,必須將電源正極接到水銀側的接點上,以免接點斷開時產生飛弧。
3.5.1.5 事故噴油管的安裝方位,應注意到事故排油時不致危及其它電器設備;噴油管口應換為割劃有“十”宇線的玻璃,以便發生故障時氣流能順利沖破玻璃。
3.5.2 防潮呼吸器的安裝:
3.5.2.1 防潮呼吸器安裝前,應檢查硅膠是否失效,如已失效,應在115~120°溫度烘烤8小時,使其復原或更新。淺藍色硅膠變為淺紅色,即已失效;白色硅膠,不加鑒定一律烘烤。
3.5.2.2 防潮呼吸器安裝時,必須將呼吸器蓋子上橡皮墊去掉,使其通暢,并在下方隔離器具中裝適量變壓器油,起濾塵作用。
3.5.3 溫度計的安裝:
3.5.3.1 套管溫度計安裝,應直接安裝在變壓器上蓋的預留孔內,并在孔內加以適當變壓器油??潭确较驊?yīng)便于檢查。
3.5.3.2 電接點溫度計安裝前應進行校驗,油浸變壓器一次元件應安裝在變壓器頂蓋上的溫度計套筒內,并加適當變壓器油;二次儀表掛在變壓器一側的預留板上。干式變壓器一次元件應按廠家說明書位置安裝,二次儀表安裝在便于觀側的變壓器護網欄上。軟管不得有壓扁或死彎彎曲半徑不得小于50mm,富余部分應盤圈并固定在溫度計附近。
3.5.3.3 干式變壓器的電阻溫度計,一次元件應預埋在變壓器內,二次儀表應安裝值班室或操作臺上,導線應符合儀表要求,并加以適當的附加電阻衦炚{(diào)試后方可使用。
3.5.4 電壓切換裝置的安裝:
3.5.4.1 變壓器電壓切換裝置各分接點與線圈的聯線應緊固正確,且接觸緊密良好。轉動點應正確停留在各個位置上,并與指示位置一致。
3.5.4.2 電壓切換裝置的拉桿、分接頭的凸輪、小軸銷子等應完整無損;轉動盤應動作靈活,密封良好。
3.5.4.3 電壓切換裝置的傳動機構(包括有載調壓裝置)的固定應牢靠,傳動機構的摩擦部分應有足夠的潤滑油。
3.5.4.4 有載調壓切換裝置的調換開關的觸頭及銅辮子軟線應完整無損,觸頭間應有足夠的壓力(一般為8~10kg)。
3.5.4.5 有載調壓切換裝置轉動到極限位置時,應裝有機械聯鎖與帶有限位開關的電氣聯鎖。
3.5.4.6 有載調壓切換裝置的控制箱一般應安裝在值班室或操作臺上,聯線應正確無誤,并應調整好,手動、自動工作正常,檔位指示正確。
2012-09-06 16:34:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看