3.5.4.7 電壓切換裝置吊出檢查調整時,暴露在空氣中的時間應符合表2-26的規定。
調壓切換裝置露空時間 表2-26
環境溫度 (℃)
>0
>0
>0
<0
空氣相對濕度 (%)
65以下
65~75
75~85
不控制
持續時間不大于 (h)
24
16
10
8
3.5.5 變壓器聯線:
3.5.5.1 變壓器的一、二次聯線、地線、控制管線均應符合相應各章的規定。
3.5.5.2 變壓器一、二次引線的施工,不應使變壓器的套管直接承受應力(圖2-67);
3.5.5.3 變壓器工作零線與中性點接地線,應分別敷設。工作零線宜用絕緣導線。
3.5.5.4 變壓器中性點的接地回路中,靠近變壓器處,宜做一個可拆卸的連接點。
3.5.5.5 油浸變壓器附件的控制導線,應采用具有耐油性能的絕緣導線??拷浔诘膶?dǎo)線,應用金屬軟管保護,并排列整齊,接線盒應密封良好。
3.6 變壓器吊芯檢查及交接試驗:
3.6.1 變壓器吊芯檢查:
3.6.1.1 變壓器安裝前應作吊芯檢查。制造廠有特殊規定者,1000kVA以下,運輸過程中無異常情況者,短途運輸,事先參與了廠家的檢查并符合規定,運輸過程中確認無損傷者,可不做吊芯。
3.6.1.2 吊芯檢查應在氣溫不低于0℃,芯子溫度不低于周圍空氣溫度、空氣相對濕度不大于75%的條件下進行(器身暴露在空氣中的時間不得超過16h)。
3.6.1.3 所有螺栓應緊固,并應有防松措施。鐵芯無變形,表面漆層良好,鐵芯應接地良好。
3.6.1.4 線圈的絕緣層應完整,表面無變色、脆裂、擊穿等缺陷。高低壓線圈無移動變位情況。
3.6.1.5 線圈間、線圈與鐵芯、鐵芯與軛鐵間的絕緣層應完整無松動。
3.6.1.6 引出線絕緣良好,包扎緊固無破裂情況,引出線固定應牢固可靠,其固定支架應緊固,引出線與套管連接牢靠,接觸良好緊密,引出線接線正確。
3.6.1.7 所有能觸及的穿心螺栓應聯接緊固。用搖表測量穿心螺栓與鐵芯及軛鐵、以及鐵芯與軛鐵之間的絕緣電阻,并做1000V的耐壓試驗。
3.6.1.8 油路應暢通,油箱底部清潔無油垢雜物,油箱內壁無銹蝕。
3.6.1.9 芯子檢查完畢后,應用合格的變壓器油沖洗,并從箱底油堵將油放凈。吊芯過程中,芯子與箱壁不應碰撞。
3.6.1.10 吊芯檢查后如無異常,應立即將芯子復位并注油至正常抽位。吊芯、復位、注油必須在16h內完成。
3.6.1.11 吊芯檢查完成后,要對油系統密封進行全面仔細檢查,不得有漏油滲油現象。
3.6.2 變壓器的交接試驗:
3.6.2.1 變壓器的交接試驗應由當?shù)毓╇姴块T許可的試驗室進行。試驗標準應符合規范要求、當?shù)毓╇姴块T規定及產品技術資料的要求。
3.6.2.2 變壓器交接試驗的內容:
a 測量繞組連同套管的直流電阻;
b 檢查所有分接頭的變壓比;
c 檢查變壓器的三相結線組別和單相變壓器引出線的極性;
d 測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數;
e 測量繞組連同套管的介質損耗角正切值tgδ;
f 測量繞組連同套管的直流泄漏電流;
g 繞組連同套管的交流耐壓試驗;
h 繞組連同套管的局部放電試驗;
i 測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻;
j 非純瓷套管的試驗;
k 絕緣油試驗;
l 有載調壓切換裝置的檢查和試驗;
m 額定電壓下的沖擊合閘試驗;
n 檢查相位;
o 測量噪音。
3.7 變壓器送電前的檢查:
3.7.1 變壓器試運行前應做全面檢查,確認符合試運行條件時方可投入運行。
3.7.2 變壓器試運行前,必須由質量監督部門檢查合格。
3.7.3 變壓器試運行前的檢查內容:
3.7.3.1 各種交接試驗單據齊全,數據符合要求。
3.7.3.2 變壓器應清理、擦拭干凈,頂蓋上無遺留雜物,本體及附件無缺損,且不滲油。
3.7.3.3 變壓器一、二次引線相位正確,絕緣良好。
3.7.3.4 接地線良好。
3.7.3.5 通風設施安裝完畢,工作正常,事故排油設施完好;消防設施齊備。
3.7.3.6 油浸變壓器油系統油門應打開,油門指示正確,油位正常。
3.7.3.7 油浸變壓器的電壓切換裝置及干式變壓器的分接頭位置放置正常電壓檔位。
3.7.3.8 保護裝置整定值符合規定要求;操作及聯動試驗正常。
3.7.3.9 干式變壓器護欄安裝完畢。各種標志牌掛好,門裝鎖。
2012-09-06 16:35:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看