3.8 變壓器送電試運行驗收:
3.8.1 送電試運行:
3.8.1.1 變壓器第一次投入時,可全壓沖擊臺閘,沖擊合閘時一般可由高壓側投入。
3.8.1.2 變壓器第一次受電后,持續時間不應少于10min,無異常情況。
3.8.1.3 變壓器應進行3~5次全壓沖擊合閘,并無異常情況,勵磁涌流不應引起保護裝置誤動作。
3.8.1.4 油浸變壓器帶電后,檢查油系統本應有滲油現象。
3.8.1.5 變壓器試運行要注意沖擊電流、空載電流、一、二次電壓、溫度。并做好詳細記錄。
3.8.1.6 變壓器并列運行前,應核對好相位。
3.8.1.7 變壓器空載運行24h,無異常情況,方可投入負荷運行。
3.8.2 驗收:
3.8.2.1 變壓器開始帶電起,24h后無異常情況,應辦理驗收手續。
3.8.2.2 驗收時,應移交下列資料和文件:
a)變更設計證明;
b)產品說明書、試驗報告牟、合格證及安裝圖紙等技術文件;
c)安裝檢查及調整記錄。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 電力變壓器及其附件的試驗調整和器身檢查結果,必須符合施工規范規定。
檢驗方法:檢查安裝和調試記錄。
4.1.2 并列運行的變壓器必須符合并列條件。
檢驗方法:實測或檢查定相記錄。
4.1.3 高低壓瓷件表面嚴禁有裂紋缺損和瓷釉損壞等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 變壓器本體安裝應符合以下規定:
4.2.1.1 位置準確,注油量、油號準確,油位清晰正常;油箱無滲油現象,輪子固定可靠;防震牢固可靠,器身表面干凈清潔,油漆完整。
4.2.1.2 裝有氣體繼電器的變壓器頂蓋,沿氣體繼電器的氣流方向有1%~1.5%的升高坡度。
檢驗方法:觀察檢查和實測或檢查安裝記錄。
4.2.2 變壓器附件安裝應符合以下規定:
4.2.2.1 與油箱直接連通的附件內部清洗干凈,安裝牢固,連接嚴密,無滲油現象。
4.2.2.2 膨脹式溫度計至細管的彎曲半徑不小于50mm,且管子無壓扁和急劇扭折現象,毛細管過長部分盤放整齊,溫包套管充油飽滿。
4.2.2.3 有載調壓開關的傳動部分潤滑良好,動作靈活、準確。
4.2.2.4 附件與油箱間的連接墊圈、管路和引線等整齊美觀。
檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
4.2.3 變壓器與線路連接應符合下列規定:
4.2.3.1 連接緊密,連接螺栓的鎖緊裝置齊全,瓷套管不受外力。
4.2.3.2 零線沿器身向下接至接地裝置的線路,固定牢靠。
4.2.3.3 器身各附件間的連接的導線有保護管,保護管、接線盒固定牢靠,盒蓋齊全。
4.2.3.4 引向變壓器的母線及其支架、電線保護管和接零線等均應便于拆卸,不妨礙變壓檢修時的移動。各連接用的螺栓螺紋露出螺母2~3扣,保護管顏色一致,支架防腐完整。
4.2.3.5 變壓器及其附件外殼和其它非帶電金屬部件均應接地,并符合有關章節要求。
檢驗方法:觀察檢查
5 成品保護
5.1 變壓器門應加鎖,未經安裝單位許可,閑雜人員不得入內。
5.2 對就位的變壓器高低壓瓷套管及環氧樹脂鑄件,應有防砸及防碰撞措施。
5.3 變壓器器身要保持清潔干凈,油漆面有碰撞損傷。干式變壓器就位后,要采取保護措施,防止鐵件掉入線圈內。
5.4 在變壓器上方作業時,操作人員不得蹬踩變壓器,并帶工具袋,以防工具材料掉下砸壞、砸傷變壓器。
5.5 變壓器發現漏油、滲油時應及時處理,防止油面太低,潮氣侵入,降低線圈絕緣程度。
5.6 對安裝完的電氣管線及其支架應注意保護,不得碰撞損傷。
5.7 在變壓器上方操作電氣焊時,應對變壓器進行全方位保護,防止焊渣掉下,損傷設備。
6 應注意的質量問題
6.1 變壓器安裝應注意的質量問題和防治措施參見表2-27。
7 應具備的質量記錄
7.1 產品合格證。
7.2 產品出廠技術文件。
7.2.1 產品出廠試驗報告單。
7.2.2 產品安裝使用說明書。
7.3 設備材料進貨檢驗記錄。
7.4 器身檢查記錄。
7.5 交接試驗報告單。
變壓器安裝應注意的質量問題及防治措施 表2-27
序號
易產生的質量問題
防 治 措 施
1
加強工作責任心,作好工序搭接的自檢互檢
鐵件焊渣清理不凈,除銹不凈,刷漆不均勻,有漏刷現象
2
防地震裝置安裝不牢
加強對防地震的認識,按照工藝標準進行施工
3
提高質量意識,管線按規范要求進行卡設,作到橫平豎直
4
變壓器一、二瓷套管損壞
瓷套管在變壓器搬運到安裝完畢應加強保護
5
變壓器中性點,零線及中性點接地線,不分開敷設
認真學習北京地區安裝標準,參照電氣施工圖冊
變壓器一、二次引線,螺栓不緊,壓按不牢。母帶與變壓器連接間隙不符合規范要求
提高質量意識,加強自互檢,母帶與變壓器連接時應銼平
7
變壓器附件安裝后,有滲油現象
附件安裝時,應墊好密封圈,螺栓應擰緊
7.6 安裝自互檢記錄。
7.7 設計變更洽商記錄。
7.8 試運行記錄。
7.9 鋼材材質證明。
7.10 預檢記錄。
7.11 分項工程質量評定記錄。