    3.3.7  有麻皮保護層的電纜,進入室內部分,應將麻皮剝掉,并涂防腐漆。

        3.4  電纜沿支架、橋架敷設:

        3.4.1  水平敷設

        3.4.1.1  敷設方法可用人力或機械牽引。

        3.4.1.2  電纜沿橋架或托盤敷設時,應單層敷設,排列整齊。不得有交叉,拐彎處應以最大截面電纜允許彎曲半徑為準。

        3.4.1.3  不同等級電壓的電纜應分層敷設,高壓電纜應敷設在上層。

        3.4.1.4  同等級電壓的電纜沿支架敷設時,水平凈距不得小于35。mm

        3.4.2  垂直敷設。

        3.4.2.1  垂直敷設,有條件的最好自上而下敷設。土建未拆吊車前,將電纜吊至樓層頂部。敷設時,同截面電纜應先敷設低層,后敷設高層,要特別注意,在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施。

        3.4.2.2  自下而上敷設時,低層小截面電纜可用滑輪大繩人力牽引敷設。高層、大截面電纜宜用機械牽引敷設。

        3.4.2.3  沿支架敷設時,支架距離不得大于1.5米,沿橋梁或托盤敷設時,每層最少加裝兩道卡固支架。敷設時,應放一根立即卡固一根。

        3.4.2.4  電纜穿過樓板時,應裝套管,敷設完后應將套管用防火材料封堵嚴密。

        3.5  掛標志牌:

        3.5.1  標志牌規格應一致,并有防腐性能,掛裝應牢固。

        3.5.2  標志牌上應注明電纜編號、規格、型號及電壓等級。

        3.5.3  直埋電纜進出建筑物、電纜井及兩端應掛標志牌。

        3.5.4  沿支架橋架敷設電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛標志牌,直線段應適當增設標志牌。

    4  質量標準

        4.1  保證項目:

        4.1.1  電纜的耐壓試驗結果、泄漏電流和絕緣電阻必須符合施工規范規定。

        檢驗方法:檢查試驗記錄。

        4.1.2  電纜敷設必須符合以下規定:電纜嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損,直埋敷設時,嚴禁在管道上面或下面平行敷設。

        檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。

        4.2  基本項目:

        4.2.1  坐標和標高正確,排列整齊,標志柱和標志牌設置準確;防燃、隔熱和防腐要求的電纜保護措施完整。

        4.2.2  在支架上敷設時,固定可靠,同一側支架上的電纜排列順序正確,控制電纜在電力電纜下面,1kV及其以下電力電纜應放在1kV以上電力電纜下面;直埋電纜埋設深度、回填土要求、保護措施以及電纜間和電纜與地下管網間平行或交叉的最小距離均應符合施工規范規定。

        4.2.3  電纜轉彎和分支處不紊亂,走向整齊清楚、電纜標志樁、標志牌清晰齊全,直埋電纜的隱蔽工程記錄及坐標圖齊全、準確。

        檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄及坐標圖。

        4.3  電纜最小彎曲半徑和檢驗方法應符合表2-l的規定。

                              電纜最小彎曲半徑及檢驗方法                 2-1

    項次

    項               

    彎曲半徑

    檢驗方法

    電纜

       

       

    20d

    15d

    尺量檢查

    最小

    橡皮或聚氯乙烯護套

    10d

    1

    允許

    橡皮絕緣電力電纜

    裸鉛護套

    15d

    彎曲

    鉛護套鋼帶鎧裝

    20d

    尺量檢查

    半徑

    塑料絕緣電力電纜

    10d

     

    控制電纜

    10d

      注:d為電纜外徑。